האם ניתן להגיבה פיגום עצמאי, הנמצא במקום סגור, מעבר למידה הקטנה של הבסיס כפול 4?

done

האם ניתן להגיבה פיגום עצמאי, הנמצא במקום סגור, מעבר למידה הקטנה של הבסיס כפול 4?

done
הסבר: החוק דורש כי פיגום עצמאי, גובהו לא יעלה על מידת רוחבו הקטנה כפול 3. עם זאת יש החרגה המתירה, במקרה של עבודה במקום סגור, שגובהו לא יעלה על מידת רוחבו הקטנה כפול 4. דרישה זו מופיעה ב" תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה), תשמ"ח – 1988" תקנה 54(ד)(ה). מכאן שתשובה ב' היא הנכונה. תשובה א – דנה באפשרות של תוספת מתקן מתאים להגדלת הבסיס. המשמעות היא שנשמר הכלל של רוחב בסיס קטן כפול 4 כי גם הבסיס גדל. תשובה ג – אכן ניתן לחזק פיגום ע"י קשירה לבניין, אם יש חשש ליציבותו במצבו הקיים. אין לראות בזה היתר להגביה אותו מעבר למותר. תשובה ד' – מלכתחילה הדרישה היא שהפיגום ייעשה מחומר באיכות טובה ולכן ההנחיות לגובה הפיגום מבוססות כבר על היותו עשוי מחומר טוב.
by Jamal Alden Abu Rabbi
נערך  Jun 30 '25 - 15:21 Jamal Alden Abu Rabbi
visibility   חדש

* השאלה נוספה בתאריך: 14-05-2025