מתי ועל ידי מי יש לערוך בדיקה תקופתית לבדיקת רגישות למפסקי הפחת/דלף/מגן?

1
done
by
מיין לפי
by Ori Luvich
Ori Luvich 1 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 1
יש מושג כזה חשמלאי מעשי? לדעתי צריך לתקן למוסמך
by
by ליאור מקדש
ליאור מקדש 1 נקודות · לפני 4 שבועות
מוניטין: 15
בוודאי שיש מושג כזה והתשובה לזה תוכל למצוא בתקנות החשמל (מיתקן חשמלי ארעי באתר בניה במתח שאינו עולה על מתח נמוך), בתוספת השנייה...בהצלחה
by
by יעקב yaakov אביטל avital
יעקב yaakov אביטל avital 0 נקודות · לפני חודשיים
מוניטין: 1
(א) לוח חשמל המיועד לזינת מכשירים חשמליים מיטלטלים המוחזקים ביד, יצוייד במפסק מגן המופעל בזרם דלף, ברגישות של 0.03 אמפר לכל היותר; מפסק זה יופעל לניסוי אחת לחודש באמצעות לחיץ הביקורת שלו. לתקן בבקשה
by
by Rotem Grimberg
Rotem Grimberg 0 נקודות · לפני חודשיים
מוניטין: 24
אני רוצה לתקן אבל, לא הבנתי ממה שכתבת מה התשובה הנכונה צריכה להיות? (תזכרו שלרוב העורכים באתר לא בהכרח לומדים את מה שאתם לומדים)
by
by Matan Sayir
Matan Sayir 0 נקודות · לפני 4 שבועות
מוניטין: 25
התשובה של יעקב אביטל נכונה
by

* השאלה נוספה בתאריך: 22-06-2017