הנדסת בניין (סמי שמעון) בטיחות בבניה סמי שמעון -נימרוד וליאון

לחץ כאן לכל השאלות

איזה מרחק יש לשמור בין מקום שבו מבוצעות פעולות בנייה באתר לבין קו רשת חשמל חשוף במתח של 230 וולט:

1
done
by
מיין לפי
by Sagi Malka
Sagi Malka 1 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 15
זה ס"מ לא מילימטרים
by
by Nimrod Aviram
Nimrod Aviram 11 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 610
איזה סנטימטר אני רואה כאן רק מטר
by
by Eduard Nuz
Eduard Nuz -1 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 30
בתועך?
by
by ראובן הרשקוביץ
ראובן הרשקוביץ 0 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 10
טעות המרחק הנדרש הוא 2 מטר.
by
by שחר אלמלם
שחר אלמלם 0 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 1
אז מה התשובה 2 מטר או 3.25?
by
by Eilon Ovadia
Eilon Ovadia 0 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 1
כשיש עגורן המרחק הוא לא פחות מ2 מטר בקווים עד 22,000 וולט. ומעל 22,000 וולט לא פחות מ3 מטר. כשמדובר על אדם המרחק הוא לא פחות מ3.25 מטר מקווים עד 33,000 וולט ומעל 33,000 לא פחות מ5 מטר. נא לתקן
by
by Moni Pal
Moni Pal 0 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 16
תקנה החשמל ״אסור לבצע כל עבודה במרחק הקטן מ-2 מטרים מקווי חשמל במתח עד 20,000 וולט״ לכן זה תשובה 2 מטר כפי שרשמו למטה.
by
by Berkopmax Kop
Berkopmax Kop 0 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 1
תקנה החשמל ״אסור לבצע כל עבודה במרחק הקטן מ-2 מטרים מקווי חשמל במתח עד 20,000 וולט״ לכן זה תשובה 2 מטר כפי שרשמו למטה.
by

* השאלה נוספה בתאריך: 22-06-2017